evgen

Сегодня обменивался сообщениями с Thorn'ом и созрел нарисовать схему своей будущей микропивоварни. Генеральный план системы автоматизации у меня зрел давно, но оформился буквально на днях.

Я не стремлюсь к полной автоматизии, но разумные детали, упрощающие контроль за процессом приветствую. Итак, что у меня получилось:


На схеме:
(1), (2), (3) и (7) - ТЭН'ы
[1], [2] и [3] - тиристорные регуляторы мощности
(4) - термопара
(5) - газовый электрический клапан
(6) - электрический пищевой насос
[6] - рубильник для насоса
[1]- - обозначает связку регулятора мощности, розетки и рубильника
[РТ] - реле температуры
[РВ] - реле времени


Для сложных варок с несколькими температурными паузами используется парогенератор. Затирание начинается с кислотной паузы при 45 градусах, далее идёт нагрев до белковой и мальтозной пауз, после чего идёт осахаривание. Нужно сказать парогенератор можно использовать и для однопаузного затирания для подержания нужной температуры и нагрева затора для деактивации ферментов. Контроль за температурой пауз идёт посредством Реле Температуры. Реле Времени осуществляет контроль за длительностью пауз, в простейшем случае оно просто включает звуковой сигнал.

При варках больших объёмов не обойтись без насоса для сусла. Так скажем я не очень люблю таскать кег с кипящим суслом на стол, каждый раз у меня возникают опасения "а что если?" :) Для регулировки работы насоса обычный регулятор мощности не подойдёт, нужен ШИМ.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

Марк48

Привет , вот и я  такой же целью задался. Незнаю , как это получится но я стараюсь , У меня щас задача такая , как уменьшить количество ёмкостей , т.е. как их можно сгрупировать , но боюсь всётаки придётся поселить 4 КЕГи у себя в двушке :roll: .
А можно тут задать вопросы по "пивоварне полуавтомат"?
С ёмкостью с горячей водой всё понятно (но на сколько литров брать КЕГу?). Ещё думаю тен расположить горизонтально в нижней части КЕГа и возможно(скорее всего оно так и будет) обычные  ТЕНы от бойлера .  
Заторник: тен установил вертикально по причине формы и конструкции фильтрсистемы (у меня улитка из медной трубы с дыпочками), но минус вертикальной установки ТЭНа засыпь с гидромодулем не мение 30 л ( это сколько сусла выйдет?). ещё в верхней части КЕГа расположить вентиль с краном для распыления промывочной воды над затором, при помощи водяного насоса(+ предворительная промывка внутренней поверхности насоса перед перекачкой через противоточный охладитель)  Чем можно регулировать обороты насоса?
Варочник : предпологаю вмантировать ТЭН низкой плотности (как лучше вертикально или горизонтально? Но мне кажется вертикально предпочтительно так как он будет меньше мешать вирпулу )  регулировать буду ПИД регуляторомтемпературу кипения . В верхней  части варочника также кран с трубкой для вирпула и дезинфекции магистрали варочник ,насос, противоточник, камень аэратор,  шланг .
Ферментор , предпологаю также использовать КЕГ , с крышкой горловины в которую вварено три трубки (пока наверное медные но позже из нержи ) одна длинная до дна КЕГа , чтоб снять дрозжи , вторая до середины КЕГа и глухая для термодатчика, и третьякороткая для СО и гидрозатвора.

Кажется пока всё , прошу критики  :D
Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он
Вас задавит своим опытом!

evgen

В случае варок на 50 литров горячей воды нужно порядка 60 литров. Так что кег на 50 литров и ещё туда долить прийдётся воды.

Вертикальное расположение конечно несколько неудобно - скажем я начинаю греть сусло уже почти в самом начале фильтрации, чтоб оно не опускалось ниже 70 градусов. Я настойчиво рекомендую затор греть паром, рекомендую сделать из уже готового кега варочник :) Пар перемешивает затор, а вот вокруг ТЭН'а даже в жидком заторе дробина может утрамбоваться.

По поводу вирпула - а ну его по моему личному мнению :) 10 минут после выключения кипения и всё на дне. Он в кеге не нужен по причине выпуклого дна. У меня врезан сгон под кран внизу кега, обычно хмеля мало и я наклоняю кег сливая чистое сусло.

На счёт насоса - на морепива американцы пишут что просто на выходе нужно кран поставить, больше ничего не нужно делать. Чисто теоретически можно использовать ШИМ, но это будет нештатный режим работы, кто его знает к чему он приведёт.

На счёт ферментера. Как выяснилось - дрожжи очень проблематично убирать со дна. Я отказался от этой идеи. Теперь после брожения просто переливаю в другие кеги для выдержки и карбонизации.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

Марк48

Схема в заторнике такая :
1 заполняю заторник 30-ю литрами (полностью покрывая ТЭН)
2 грею воду до 78-80 градусов
3 отключив нагреватель , отливаю воды с расчтом того , что когда добавим засыпь получить затор в 30-35 л (опять чтоб ТЭН был покрыт)
4 включаю ПИД и выдерживаю необходимые паузы
 Примерно так , конечно по первому не получится в идеале , нужно будет чтко расчитать гидромодуль и количество засыпи .

насчёт вирпула: я думаю есть он или нет не столь важно , главное дезинфекция чиллера.

про насос спасибо за информацию

про ферментер, я и собирался его использовать только для брожения , но и для более чистого перелива на созревание или карбонизацию. за одно отобрать немного дрозжей для последующего стартера.  трубку планировал делать не до самого дна и с заглушкой  как на сифонедля перелива.
Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он
Вас задавит своим опытом!

evgen

Вопрос такой по заторнику - а есть уверенность, что затор будет ровно прогреваться? И что делать с варками плотного пива, когда зерна будет больше 12-13 кг? Если ещё и тёмные солода - то затор будет густой и плотный мама не горюй.

Скажем у меня затор с нормальным гидромодулем и 8-ю кг солода занимает порядка 25-ти литров, с него я получаю 45 литров сусла порядка 1.045-1.050 SG, это ж нужно литров 15 сливать воды, сложно как-то с переливами...

С кега я просто дрожжи со дна сливаю, обработав все поверхности спиртом :)
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

Марк48

Да весомый аргумент . Тогда дествительно нужен парогенератор . Но из чего тогда его , точнее что будет необходимо для его изготовления ?
Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он
Вас задавит своим опытом!

evgen

По моему опыту с 40-ка градусов до 70 нужно порядка 4-х литров воды. Не так и много. Я пока пользуюсь скороваркой, её вполне достаточно. Но! По её цене можно сделать нормальный парогенератор из плоского 20-ти или 30-ти литрового кега.

Вот примерно такой хочу сделать - http://forum.homedistiller.ru/index.php ... sg11479915
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

Марк48

У тёщи есть новая ни разу не пользованная скороварка , нужно отжать :lol:  

а над вашим предложением буду думать , но пока не планировал плотное пиво варить, а варить что-то надо, очень надо. скоро днюха намечается.
Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он
Вас задавит своим опытом!

ОлегКо

Евгений..а по насосу есть инфа, какой планируешь ??? я,уже свою систему,хочу начать избавлять от ручного труда
Есть ли жизнь без кислорода?

evgen

Буду заказывать с моряпива скорей всего такой - http://morebeer.com/view_product/11622/ ... _High_Flow
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

MaXuS

Цитата: evgenБуду заказывать с моряпива скорей всего такой - http://morebeer.com/view_product/11622/ ... _High_Flow
Приветствую!
Извини что не по теме вопрос.
Морепива с Россией на прямую работает (шлет посылки)?

evgen

Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

Марк48

Начал  пробную варку на своём полуавтомате , ТЭН в 5 кВт греет воду 1 градус в минуту. Щас приближается к 85градусам , посмотрю на сколько поднимится температура после отключения ТЭНа.
Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он
Вас задавит своим опытом!

evgen

Это на 50 литров? Медленно как-то. У меня примерно так же с 2.5 кВт...
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

Марк48

Я ещё толком с пид регулятором не разобрался . Щас  вот температуру выставил в 85 градусов , а он дальше греет , пришлось в ручную останавливать.
Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он
Вас задавит своим опытом!