Управление промышленными устройствами

Автор evgen, 25.10.2017, 15:14

« назад - далее »

evgen

Для управления преобразователями частоты, тиристорными регуляторами с давних пор используется аналоговая токовая петля. О таком способе управления можно прочитать в инетах, я ограничусь небольшой копипастой:

ЦитироватьАналоговая версия "токовой петли" используется, как правило, для передачи сигналов от разнообразных датчиков к контроллеру или от контроллера к исполнительным устройствам. Применение "токовой петли" в данном случае дает два преимущества. Во-первых, приведение диапазона изменения измеряемой величины к стандартному диапазону обеспечивает взаимозаменяемость компонентов. Во-вторых, становится возможным передать сигнал на большое расстояние с высокой точностью (погрешность "токовой петли" может быть снижена до ±0,05%). Кроме того, стандарт "токовая петля" поддерживается подавляющим большинством производителей средств промышленной автоматизации.

В варианте "4...20 мА" в качестве начала отсчета принят ток 4 мА. Это позволяет производить диагностику целостности кабеля (кабель имеет разрыв, если ток равен нулю) в отличие от варианта "0...20 мА", где  величина "0 мА" может означать не только нулевую величину сигнала, но и обрыв кабеля. Вторым преимуществом уровня отсчета 4 мА является возможность подачи энергии датчику для его питания.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

evgen

Так же используется управление напряжением в диапазоне 0-10 вольт. Но с этим у контроллеров есть сложности, обычное питание - это 10 вольт и ардиуно не может управлять ШИП выходом напрямую. Впрочем током тоже нет возможность управлять, так как ШИМ выходы изменяют напряжение в диапазоне 0-5В.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

evgen

#2
Развлек себя сегодня проектирование транзисторного ключа, управляемого с ШИМ выхода Ардуинки. Простейшая схема на транзисторе IRF740.  В качестве нагрузки подключил вентилятор на 12 вольт от ПК. Из-за пульсации выхода ШИМ, который я подавал на затвор транзистора вентилятор не развивал полной мощности, ну и свистел тоже. Поставил конденсатор на 470 мкФ 16 вольт между выходом с транзистора и нулем. Конденсатора хватило на полчаса работы, он просаживал напряжение на БП не кисло с 14 до 8В, пробитый был. Заменил :)

[attach]3942[/attach]

Управление напряжением реализовано. Для управления током нужно иметь 24В и на выходе ставить сопротивление в 1.2 кОм, в этом случае будем иметь диапозон 20-40мА... или 4-20мА? Не помню, но оба варианта обычно реализуются в автоматике управления.

Скетч простейший:

void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);

}

int i=0;

void loop() {
 
 analogWrite(2, 35);
 delay(60);
 i++;
 if(i>100) i=0;
 
}

P.S. Завтра съезжу за осциллографом и погляжу что там твориться с напряжением и током.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

nstorm

IRF740 требует 10В на затворе, чтобы полностью открыться:
Drain-Source On-State Resistance Rds(on) Vgs = 10 V, Id = 6.0 A b -- 0.55 Ohm
При 5В между затвором и истоком он куда меньший ток через себя пропустить сможет и будет греться.
Есть полевики, управляемые логическими уровнями, полностью открытые на 5В. Я например себе IRLML6244 брал.
Или надо перед полевиком ставить биполярный транзистор в качестве "драйвера" или вообще прям специальный драйвер полевика.
Плюс напрямую вывод ардуинки лучше к затвору не подключать, надо через резистор. Затвор полевика имеет ёмкость, на её зарядку может пойти большой ток кратковременно, если не ограничивать - можно вывод МК спалить афаик.
Плюс опять же для индуктивной нагрузки надо делать снаббер.
Ссылки по теме:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
https://geektimes.ru/company/unwds/blog/271090/