Новости:

Форум снова в строю, но с регистрацией и входом со старым паролем пока проблемы.

Главное меню

Brutus 10

Автор superroma, 21.09.2011, 18:08

« назад - далее »

superroma

Цитата: Gsa3dКаждая итерация выявляет массу слабых мест, куда еще можно вложить деньги.
А знаете сколько клапан стоит автоматический? Ох, не соврать бы, самый дешевый тыщ 10 рублей, кажется. Теплообменник разборный от 30.
А что такое автоматический клапан?
А теплообменник - вот терминатором пол-америки пользуются и не жужжат, чего его разбирать - вроде говорят промывается он нормально.

Gsa3d

Что за терминатор то? На ум (на гугл) только Шварценеггер приходит ))
Автоматический клапан - это когда на кнопку нажал - и краник открылся. А еще лучше по программе/расписанию.

superroma

Цитата: Gsa3dЧто за терминатор то? На ум (на гугл) только Шварценеггер приходит ))
Автоматический клапан - это когда на кнопку нажал - и краник открылся. А еще лучше по программе/расписанию.
Blichmann Therminator - пластинчатый неразборный охладитель - $200.

Латунные клапаны на 24V в местном магазине стоят 1300 руб. На ebay - по $22 можно найти.

Gsa3d

Ну так это и есть неразборный теплообменник.
Характеристик только нет на сайте у блихмана.

Вот аналоги
http://www.roswep.ru/products/section.p ... ION_ID=278

Представляете, сколько всего там скопится через года 2? Выкинуть только его после этого.

Инженер

Так мыть его кислотными и щелочными средствами! А не копить осадок.
Я тут покупал: http://www.dudadiesel.com/
Инженеры - творчески мыслящие, но практичные специалисты, способные построить планету когда и где угодно. Роберт Шекли "Координаты чудес"

Gsa3d

Цитата: ИнженерТак мыть его кислотными и щелочными средствами! А не копить осадок.
Я тут покупал: http://www.dudadiesel.com/

Кислотными и щелочными средствами нужно мыть всё оборудование.
Я говорю о том, что неразборные теплообменники не отмываются до конца. Это факт.
Возможно, ничего страшного не произойдет, и теплообменник будет вам служить долгие годы. А может, там после 3го использования поселятся контаминанты какие-нибудь, и все пиво потом будет приобретать ненужные привкусы. Как повезет. Скорее всего, конечно, первый вариант. Но чтобы быть полностью уверенным, нужно брать разборный.

Инженер

Чтобы брать разборный, нужно обладать довольно серьёзными средствами. Тогда уж проще делать погружной - там внутри трубок циркулирует вода, которая с пивом не контактирует.
Инженеры - творчески мыслящие, но практичные специалисты, способные построить планету когда и где угодно. Роберт Шекли "Координаты чудес"

Gsa3d

Средства да, это минус. Но пластинчатые теплообменники вроде на сегодняшний день самые эффективные.

В порядке возрастания цены (и скорости охлаждения):
1. Поставить кастрюлю в ванну с холодной водой (бесплатно)
2. Погружной чиллер
3. Противоточный змеевик
4. Пластинчатый теплообменник.

Причем следует отметить, что первые 2 варианта повышают риск заражения сусла.

Для домашнего пивоварения, самый оптимальный вариант — это противоточный змеевик. Покупаете десять метров нержавеющей трубки, садовый шланг, тройники, штуцера и гайки. Ну, герметика еще немного. За несколько вечеров, при желании, сооружается прекрасный теплообменник. Площадь поверхности у него не ахти какая, но и частичкам хмеля застрять негде. И малопроизводительные насосы, вроде моребировского, как раз обеспечивают нужный для охлаждения напор.

А вот когда уже объемы варки приближаются литрам к 100, тут нужен пластинчатый. А то не айс — ждать 3 часа, пока там сусло охладится себе.

Ну это моё ИМХО, конечно.

Инженер

Или делать варочник с вмонтированным "погружным" - чтоб варился вместе с суслом.
Инженеры - творчески мыслящие, но практичные специалисты, способные построить планету когда и где угодно. Роберт Шекли "Координаты чудес"

superroma

Re: Brutus 10. Сборка.

Закончились Новый Год и последущие отпуска и настала пора собирать все вместе. Смонтировали горелки, клапаны, запальники и термопары.


Установили ящик с системой управления, подключили к ней клапаны и насосы. На контроллере я написал простейшую программу, с пятью кнопками, каждая из которых включает и выключает клапан или насос:


Включили, нажимаем на кнопки. Клапаны щелкают, один насос работает, второй начинает очень громко свистеть. Мы перепугались и давай разбирать его и искать проблему. После часа бесплодных попыток выяснилось, что эти насосы (напомню у нас March Pump не должны работать всухую, потому что смазываются жидкостью. Попробовали включить с водой - ура! шума нет.

Следующим шагом было испытание газовой системы. Напомню, у нас стоят клапаны с управлением запальником Honeywell VR8200A2132. На клапане нажимаем кнопку, зажигаем запальник, ждем пока термопара нагреется, отпускаем кнопку и запальник горит. Если запальник погаснет, то термопара отключит клапан, и даже если поступит сигнал включения горелки, она не включится. А если запальник горит, то включится. Пришлось поковыряться полчаса с настройками давления (поначалу газ шел слишком сильно и пламя запальника срывалось). И вот результат. Горят три запальника:


Нажимаем кнопочки на экране контроллера. Горят три горелки:


После того как горелки поработали минуту нам стало понятно что имеющейся вентиляции (обычная кухонная вытяжка) будет недостаточно. Они, конечно, сразу все не будут никогда гореть, но все равно мощность внушает. За час-два весь кислород в помещении выгорит. Будем делать вытяжку (и возможно приточный вентилятор) помощнее.

В ближайших планах подключение термодатчиков в каждом баке, окончательная сборка всех фитингов и шлангов, и рабочие испытания всех режимов в процессе варки.

superroma

Re: Brutus 10. Регулируем температуру заторника.

В процессе варки пива есть этап "Затирание сусла" (Mashing). Во время этого этапа нужно очень точно поддерживать температуру затора (это все содержимое заторного чана).

Говоря доступным языком все что в среднем баке нашей установки должно иметь температуру, скажем, 65 градусов. Причем чем точнее тем лучше - плюс-минус полградуса. А в баке по-сути, каша. Для того чтобы там все равномерно нагреть мы используем рециркуляцию - насос отбирает воду/сусло снизу и выпускает наверх. В нижнем выходном патрубке установлен термодатчик - он измеряет температуру перекачиваемой наверх жидкости. Ее-то мы и будем регулировать.

В нашей системе управления есть программируемый контроллер. Его мы и будем использовать для регулирования температуры. Для подобных задач есть два метода решения.

Первый - включать нагреватель если температура меньше заданной, и выключать если больше. Примерно так работают бойлеры и холодильники. Проблема этого метода в том, что достичь точной температуры не удастся - ошибка будет в несколько градусов.

Второй - для точного регулирования. Называется алгоритм Пропорционального-интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора. Этот алгоритм учитывает динамику системы и позволит нам очень точно регулировать температуру. Если на пальцах, то этот алгоритм знает как быстро нагревает наша горелка заторный чан, как сильно температура будет расти после выключения горелки, и тому подобное.

Откуда он это знает? Эти параметры можно задать вручную, но в большинстве контроллеров используются "обучаемые" алгоритмы - это когда контроллер сам измеряет нужные ему параметры в процессе работы с системой. В нашем контроллере процесс обучения оформлен отдельно - то есть, его нужно явно запустить.

Вот как выглядит кусок программы контроллера для PID регулятора:


Выглядит страшновато, но на самом деле там все довольно просто. Регулировка недоступна пока PID не настроится. А настройка запускается специальной кнопкой Autotune на экране настроек.

Теперь надо запрограммировать управление нагревом. У PID регулятора на выходе аналоговый сигнал - от 0 до 1000. Ну то есть, если греть надо вполсилы, то там будет 500, а если на треть - то 333, и так далее. А газ у нас либо включен, либо выключен. Горелки эти не могут вполсилы гореть. Как же быть?

Тут нам поможет широтно-импульсная модуляция - ШИМ  (по-английски PWM). Если коротко, то это значит что мы будем газ включать-выключать. Вот так выглядит этот блок в программе контроллера:


Cycle Time - 6000 - это 15 сек. Control - это наш управляющий сигнал от 0 до 1000. А на выходе - уже двоичный сигнал (включено/выключено), управляющий клапаном. Цикл 15 сек - это значит что в течение каждых 15 сек клапан будет включен ровно ту часть из них, которая задается входным сигналом. 0 - значит все время выключен, 1000 - все время включен. 333 - 5 сек включен, 10 выключен. Чем время цикла меньше, тем меньше будут заметны пульсации, но зажигать горелку каждую секунду просто не получится, да и клапан быстро сдохнет. При слишком длинном цикле начнет пульсировать выходная температура. Я пока поставил 15 сек - это 4 включения в минуту. Не так уж много. Потом опытным путем подберем оптимальный период.

Загружаю программу в контроллер, запускаю. Жму Autotune - газовый клапан щелкает. Уже хорошо. Теперь сделаем тестовый запуск автонастройки. Налили воды в заторный чан (средний бак), запустили насос, зажгли запальник, включаем автонастройку. Контроллер зажег газ и начал нагревать до установленной температуры в 65 градусов. Ждать не хотелось, и установку я поменял установку на 35 градусов. Контроллыер добил до 36 и выключился. Для автонастройки ему нужно 3 цикла нагревания-охлаждения сделать. Сидим ждем когда остынет ниже 35 градусов. Ждем полчаса - никак не хочет охлаждаться. Под чаном еще и запальник горит и немного подогревает его. Что делать? Решили температуру увеличить - разница будет больше и охлаждаться лучше будет. Поставили 65 градусов. Горелка сразу зажглась, нагрела воду до 66, выключилась. Охлаждение пошло побыстрее, поэтому за час мы три цикла прогнали. Теперь доступен режим регулировки.

В режиме регулировки я сразу выставил темературу 70 градусов (а заторник уже был нагрет до 65). Регулятор заработал и начал греть. Но почему-то греть стал не сильно. Управляющий сигнал был в районе 200-300, то есть, горелка работала на 20-30%, то есть, 4-5 сек. из 15-ти. На мой вкус медленновато. Инерционность регулятор знает. Нагреть на 5 градусов можно гораздо быстрее, за полтора остановиться и там уже подгонять поточнее. Что-то идет не так, но что - пока непонятно. Ладно, разберемся. А пока посмотритет видео как это выглядит:

http://www.youtube.com/watch?v=LMN_Qo9ZE6k

superroma

Недавно я писал что после первого обучения регулятора темпетатуры, повышение ее с 35 до 40 градусов было слишком уныло (медленно) для реальных условий.

В пивоварении нужно иметь возможность быстро проскакивать температурные зоны, при которых вырабатываются невкусные компоненты. Тепловая инерционность системы находится в пределах одного градуса – то есть если перестать греть средний бак, то больше одного градуса в плюс он не уходит. А значит, получается, что можно догнать температуру бака на градус меньше заданной, а потом уже включать точный регулятор.

Сегодня я почитал повнимательнее документацию по PID  блоку от Unitronics, и сразу нашел там волшебный параметр – Proportional Band. Он говорит в каком диапазоне от заданного значения начинается работа собственно PID регулятора. Если, например, этот параметр равен 100 – а это 10%, то если у нас заданная температура – 80 градусов, а реальная- 20, то до 70 (это 80% – 10%) будет греться напрямую, а потом включится PID с хитрой регуляцией.

Во вчерашнем эксперименте результат был говно потому что по-умолчанию Proportional Band выставился в 80 – а это 8% от максимума целевой функции – в нашем случае – 8 градусов. То есть за 8 градусов до цели включается PID. 8 – многовато для нас. 2 градуса – как раз. Поэтому я недолго думая записал 20 в регистр Proportional Band – а это значит что регулятор включится за 2 градуса до цели.Пробуем. В баке 35 градусов, ставим цель – 50 градусов. Работает. До 48 горело непрерывно, потом началось пульсирующее пламя, до 50 градусов. Результат не превышал 50.1, это при том, что датчик температуры PT100 все время приплясывал в районе полградуса легко.

Вот скриншот с темературного тренда. Пока что лучшего желать для пивоварения не следует.

Инженер

Круто.
Но, имхо, излишний перфекционизм :) Температуру в одном месте меряете? Гуща гораздо более инерционна, чем вода. Снизу будет горячо, сверху - холоднее. Открыли, перемещали - температура упала на градус-другой.
Инженеры - творчески мыслящие, но практичные специалисты, способные построить планету когда и где угодно. Роберт Шекли "Координаты чудес"

superroma

Цитата: ИнженерКруто.
Но, имхо, излишний перфекционизм :) Температуру в одном месте меряете? Гуща гораздо более инерционна, чем вода. Снизу будет горячо, сверху - холоднее. Открыли, перемещали - температура упала на градус-другой.
Снизу из-под фальшдна забираем, в трубе термодатчик, насосом наверх. То есть, фактически регулируем температуру воды которая наверх подается. Ничего там не открываем - подается через отверстие в крышке. Думаю, в плюс-минус градус уложимся. Потом может быть еще термоизоляцию сделаем на заторнике.

superroma

Brutus 10. Система управления.

Я тут вовсю расписываю алгоритмы регулировки температуры а совсем забыл рассказать о системе управления в целом.

Система управления у оригинального Brutus 10 довольно проста:  два электронных регулятора – для бака горячей воды и для заторного чана, и выключатели для горелок, насосов и общий.



Оригинальный Brutus поддерживает температуру затора с помощью электронного регулятора, который включает-выключает газ и рециркуляции чтобы все равномерно нагревалось. То есть насос снизу забирает сусло и оно льется наверх. В выходном патрубке вставлен термодатчик типа PT100 и на основании его показаний регулятор включает-выключает клапан подачи газа в горелку (в ней есть постоянно горящий запальник, поэтому все само зажигается). Метод простой, но естественно, не очень точный, потому что у системы горелка - бак большая инерционность, ну и точно управлять горелкой невозможно. Кроме того, есть риск пригорания сусла снизу заторного бака.

Поэтому, существуют два более точных способа - оба основаны на том, что сусло при рециркуляции нагревается точно до необходимой температуры.
В методе HERMS это достигается тем, что сусло проходит по медной трубке, погруженной в горячую воду (температура регулируется вроде управлением скоростью потока). В методе RIMS - внутри трубы стоит электронагреватель, который очень точно поддерживает температуру.

Очень точно управлять температурой можно с помощью PID регулятора. В отличие от простого терморегулятора, PID настраивается на параметры управляемой системы и позволяет практически исключить колебания температуры. Но для этого управляемый элемент (в нашем случае нагреватель) должен плавно регулироваться. В RIMS используется ТЭН который удовлетворяет этим условиям.

В общем, система управления должна бы поддерживать все возможные апгрейды. Еще от системы управления я хочу чтобы все было максимально автоматизировано - чтоб ничего не забыть. А еще чтоб сохранялась история процесса. А еще чтобы задавать рецепт в начале. А еще чтобы с компьютером была связь не знаю зачем. Короче говоря, регуляторы как в оригинальном Brutus мне не подходят. И учитывая то, что я уже исследовал вопрос при организации умного дома для программиста, я решил использовать программируемый контроллер - PLC.

В отличие от умного дома, где контроллеру не нужен HMI - интерфейс с человеком, а по-нашему - панель управления, здесь как раз панель нужна. Нужно и смотреть на параметры - температуру там, или время. Ну и иметь возможность что-то выключить, включит и т.п.

Требования у меня получается такие - как минимум 3 клапана для горелок - это, наверное 24V, два насоса на 220V, два-три входа для термодатчика pt100, ethernet для связи с компом, дисплей с кнопками или тачскрин.
Вариантов довольно много, но больше всего мне приглянулся Unitronics - тут тебе и интерфейс красивый и все в одном. А еще он  используется в системе Brew-Magic.

В результате я приобрел вот что:


ПЛК V350-35-R34
Ethernet модуль V100-17-ET2
Адаптер модулей расширения EX-A1
Модуль расширения с входами термодатчиков pt100 - IO-PT400

Кроме этого нам понадобятся блок питания 24VDC и трансформатор на 24VAC – для газовых клапанов, реле для управления насосами (в контроллере есть реле, но они наверное слабоваты, поэтому они будут управлять более мощными реле). Понятно, что все в одну панель как в Brutus не влезет – надо делать аппаратный ящик и вынесенную панель управления. Прикидываем на модели габариты ящика и расположение панели:

Идем в магазин и покупаем ящик, реле, трансформатор, блок питания. А еще две кнопки и две лампочки. Вот уже просверленый ящик с установленными кнопками и лампочками:

Вот внутренности ящика после предварительного монтажа и испытаний.

Верхний ряд – импульсный БП ОВЕН 24V, 60W – питает контроллер, блоки расширения и реле. Затем адаптер модулей расширения EX-A1, затем модуль расширения с входами термодатчиков pt100 - IO-PT400.
Средний ряд – реле газовых клапанов (одно не подключено – про запас).
Нижний ряд – трансформатор 24V переменного тока для клапанов, сигнальный зуммер, два реле управления насосами, контактор и предохранительный автомат.

Собственно подключеный контроллер:

Программируется контроллер с помощью среды VisiLogic. Язык – некая смесь LD и FBD, разобраться довольно просто.

Интерфейс рисуется там же в дизайнере экранов.
К компьютеру контроллер подключается по COM порту или по сети (у меня же модуль Ethernet установлен). Подключение позволяет загружать туда программу, а также просматривать ее состояние в реальном времени. Также у Unitronics есть утилита Remote Operator, с помощью которой можно удаленно видеть экран, и управлять им. В контроллере есть слот для MicroSD карты куда может писаться вся телеметрия. С этим я еще не разбирался.

Пока запрограммирован ручной режим включения-выключения клапанов и насосов, плюс режим авторегуляции температуры заторника, про который я писал в предыдущих постах.