Новости:

Форум снова в строю, но с регистрацией и входом со старым паролем пока проблемы.

Главное меню

Расчёт мощности системы охлаждения

Автор evgen, 03.03.2014, 21:45

« назад - далее »

karim2000

прикольные, цены только нехилые.
для минипивоварни наверное только модель Т2 подходит http://www.tep-com.ru/plastinchatiy-teploobmennik-alfa-laval-t2.
цена на модельку в зависимости от количества пластин по ихнему прайсу от 571 до 1058 евро и это еще без ндс.
ну и модель м3 для обьемов побольше http://www.tep-com.ru/plastinchatiy-teploobmennik-alfa-laval-m3 984-1555евро, 10-50 пластин.
надо у кетайцев посмотреть есть ли подобное, наверняка должно быть

evgen

Ну так нормальная цена для мини, 80 т.р. - вполне то, что нужно. Либо самому собирать штук 5 противоточников.

А вот литература:
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

evgen

И программа:

P.S. На вирусы не проверял :) Впрочем, её можно откомпилировать самому.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

karim2000

алибаба, запрос Stainless Steel Copper Brazed Plate Heat Exchangers http://www.alibaba.com/products/F0/Stainless_Plate_Heat_Exchangers/2.html.
ковыряться надо, переводить, там еще и типы пластин разные.
вот пишут эквивалент альфа лавал м3 http://www.alibaba.com/product-detail/Equivalent-Alfa-laval-M3-plate-heat_474610284.html 250-500баксов, выглядит конечно хуже

karim2000

Цитата: evgenА вот литература:

брр, курсовую на 3м курсе делали по теплообменникам, ПАХТ предмет называется (процессы и аппараты химической технологии), книжица помню как один томик войны и мира. но у нас правда кожухотрубные были теплообменники.

evgen

Ага, только доставка 16-ти кг выйдет ровно в цену оригинала :) Он мелкий какой-то на рисунке... А оригинал от 34-х кг.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

karim2000

Хорошо, уговорил, беру только альфа лавал!

evgen

Так в общем ближе к делу. Немного копипасты.

ЦитироватьПод холодопроизводительностью понимается показатель количества тепла, отводимого чиллером от охлаждаемого тела. Холодопроизводительность рассчитывается при известных значениях расхода жидкости и температуры нагрева воды за один цикл работы оборудования.

ЦитироватьХолодопроизводительность (Q) любой холодильной установки охлаждения жидкости (чиллера) существенно зависит от температуры, до которой необходимо охладить жидкость. Чем выше конечная температура жидкости (Тk), тем выше холодопроизводительность. Это связано с тем, что хладагент способен отобрать больше тепла у жидкости, при более высокой температуре кипения.

ЦитироватьИсходные данные:


Объёмный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час).

Требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С).

Температура входящей жидкости Тн (°С).

Требуемая холодопроизводительность установки для охлаждения воды рассчитывается по формуле:


Q (кВт) = G · (Тн - Тk) · 1,163
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

evgen

Получается, что для охлаждения тонны сусла до 12 градусов за час нужна след. холодопроизводительность:

Q = 1 * 88 * 1,63
Q = 143, 44 кВт

В общем это дофига...

Так что для пивоварни нужно обязательно брать 2-х контурный теплообменник, чтобы снизить тепловую нагрузку на чиллер.
Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)

celestialvoice

Цитата: evgenПолучается, что для охлаждения тонны сусла до 12 градусов за час нужна след. холодопроизводительность:

Q = 1 * 88 * 1,63
Q = 143, 44 кВт

В общем это дофига...
Не 143,44 кВт, а 1*88*1,163=102,344 кВт.

evgen

Я не интеллигент, у меня профессия есть. (С)