Есть ли отзывы о книге ? Bamforth C.W. (ed.) Brewing. New technology
в Амазоне она 170 баксов и нет ни одного отзыва
#2
Цитата: DrDruТеплоёмкость воздуха несравненно ниже жидкости.
Теплоёмкость напрямую зависит от объёма в-ва... Ну, в смысле, вы поняли. :-)
Таким образом, температуру в ферментере можно смело принять за среднее арифметическое всех твоих показаний.
Спасибо!
Получается, что если разместить 3 датчика - в воздухе, в воде и на баке, они будут показывать три разные температуры. Допустим, датчик в воздухе, срабатывание реле на включение происходит при 20.1 градусе. Время работы холодильника минут 6, температура минимум 18.1. Время подъема температуры до включения холодьника - 2 часа. Система должна принимать в этом случае среднеарифметическое значение температуры - 19.1.
На самом деле проблема - это длительное время работы холодильника, за время которого температура успевает убежать вниз на пару градусов. Пока я вижу, что можно в цепь управления добавить последовательно реле времени, эмпирическим путем настроенное на отключение раньше, чем выключится терморегулятор. :shock:
#3
Добрый день!

Столкнулся с такой проблемой. Для охлаждения ферментера у меня холодильник. Управление температурой осуществляется с помощью терморегулятора, врезанного в разрыв цепи.
Сам датчик находится в небольшой пластиковой емкости с водой (пузырек от лекарств). Сделано это с целью минимизировать количество срабатываний реле.
Но есть одна особенность. Когда срабатывает реле, включается холодильник. Пока термостат отключается по достижению необходимой температуры, холодильник успевает охладиться на пару -тройку градусов. Хотя значение гистерезиса выставлено минимальное - 0,1 градуса. Причем, если датчик в воздухе, картина такая же.
В результате большую часть времени температура ниже необходимой, так как ее подъем на 1 градус занимает где-то час. Т.е сусло постоянно в циклах охлаждения - нагрева с дельтой около 2 градусов.
Есть у меня подозрение, что температура сусла в ферментере (обычная 33 литровая пластиковая бочка) заметно отличается от температуры датчика.

Кто-то сталкивался с проблемой выравнивания температуры в холодильнике ?
Где правильно разместить датчик? В емкости с водой, в воздухе у задней стенки или на внешней поверхности бака ?
Заранее благодарен за ответ