Если говорить о большой пивоварне, то нужно обязательно разделять автоматику и силовые устройства такие как автоматы и контакторы.
Даже в минипивоварне в такой шкаф подводится 100-150 ампер (если конечно вы не используете газовый парогенератор). Плюс целый пучок проводов на выход для управления тэнами, насосами. Вся эта прелесть должна быть хорошо защищена от воды. В то же время это оборудование сильно греется - нужно вентиляция. Да и сам шкаф нужен огромный.
Вот и получается, что нужен небольшой защищенный шкаф для автоматизации и управления. Конечно же он должен быть из нержавейки... однако о нем в другой теме. Сейчас о сборке силового шкафа.
Для этих целей я взял 2 шкафа 500*300*600 (ШхГхВ) по причине отсутствия нужного мне размера. Сюда мне нужно поместить 10-к контакторов, столько же автоматов. Вероятно придется добавить ещё и УЗО. Не уверен, что мне хватит места...
Очень важно выбрать сечение кабеля. Удобно воспользоваться такой таблицей:
У меня в заторнике/варочнике используется встроенный парогенератор с 12-ю тэнами общей мощности порядка 80 кВт. Тэны я разделил на 4-ре группы и подключил их проводом 4*10. Этого хватит с избытком, зато в самом щитке я буду использовать медь на 6 квадратов.
Для полного счастья и удобства на вход стоит взять кросс-модуль на 160А:
Дорогое удовольствие... но альтернатива городить шины, которые занимают много места. Я пока не решил как лучше сделать. Тащить несколько кабелей от вводного щитка тоже не самый лучший вариант.
Далее нам нужно защитить себя от поражения электричеством. На производстве для этих целей не используются УЗО. Наш выбор - дифференциальный автомат. Он занимает меньше места и имеет простую схему (http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-difavtomat.html) подключения:
Ну а так выглядит дифавтомат Legrandt на 80 ампер:
Жень вместо контакторов Симисторные регуляторы ну или твердотелки . Нахрен это геморой с контакторами ???
Симисторные регуляторы чего? Не знаю такого девайса. Мощности? Мне нужно токи по 50-80А переключать :) Твердотельные реле при их цене в подметки не годятся контакторам. Да и какой с ними геморрой? Только если размеры. Да и чего-то я не видел трехфазные твердотельные реле на 50А по адекватной цене. Они у меня будут для гальванической развязки с автоматикой. Ну и все.
50-80 А это нагрев никак не меньше . Симисторные регуляторы как раз мощности . Твердотелки 3х фазные http://www.kippribor.ru/magazin#!/~/category/id=8521447&offset=0&sort=normal
Регуляторы на такой ток стоят космических денег. Твердотелки стоят в 2-3 раза дороже контакторов. Зачем они мне? У контакторов срок службы - 20 млн механических срабатываний. А на счет нагрева - не знаю, субъективно твердотельные греются сильнее.
20 млн это ты Жень загнул :) http://www.avtomats.com.ua/uploads/files/public-folder/EKF/Catalog_contactor_KMI.PDF до миллиона даже не дотягивает :)
А кто говорит про IEK? :) Вот по EKF - http://ekfgroup.com/produktsiya/contact ... abaritnye/ (http://ekfgroup.com/produktsiya/contactors_small_sized_series_of_lmes/kontaktory_malogabaritnye/)
Все одно "редкая птица долетит до середины Днепра" это я про 20 млн :)