Homebrewer

Основной => КИПиА в пивоварении (+ электрика) => Тема начата: evgen от 26.01.2015, 18:48

Название: Термопары
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 18:48
Опять копипаста:

ЦитироватьТермопара – старейший и до сих пор наиболее распространенный в промышленности температурный датчик. Действие термопары основано на эффекте, который впервые был открыт и описан Томасам Зеебеком в 1822 г. Наиболее правильное определение этого эффекта следующее: a difference of potential will occur if a homogeneous material having mobile charges has a different temperature at each measurement contact. (Если гомогенный материал, обладающий свободными зарядами, имеет разную температуру на измерительных контактах, то между контактами возникает разность потенциалов). Для нас более привычно обычно приводимое в литературе несколько другое определение эффекта Зеебека – возникновении тока в замкнутой цепи из двух разнородных проводников при наличии градиента температур между спаями. Второе определение, очевидно, следует из первого и дает объяснение принципу работы и устройству термопары. Однако, именно первое определение дает ключ к пониманию эффекта возникновения ТЭДС не в месте спая, а по всей длине термоэлектрода, что очень важно для понимания ограничений по точности, накладываемых самой природой термоэлектричества. Поскольку генерирование ТЭДС происходит по длине термоэлектрода, то показания термопары зависят от состояния термоэлектродов в зоне максимального температурного градиента. Поэтому поверку термопар следует проводить при той же глубине погружения в среду, что и на рабочем объекте. Учет термоэлектрической неоднородности особенно важен для рабочих термопар из неблагородных металлов.
Название: Термопары
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 18:53
Удлинение провода к термопаре крайне нежелательно, это может привести к неверным показаниям на контроллере. Однако величина возможной ошибки мне не известна. Существует цифровые датчики (например DS1820), но с ними умеют работать не все контроллеры.
Название: Термопары
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 19:12
Есть нормирующий преобразователь, которые подключается непосредственно к датчику:


В то же время аналоговый интерфейс 4-20 мА является самым распространенным. Он не требует особых типов кабеля и подходит для передачи данных до километра. Тот же терморегулятор ОВЕН ТРМ1 поддерживает этот стандарт.
Название: Термопары
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 21:13
Преобразователи подходят как для отечественных щупов, так для европейских: