Homebrewer

Основной => КИПиА в пивоварении (+ электрика) => Тема начата: evgen от 26.01.2015, 15:44

Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 15:44
Частотный преобразователь - еще одно устройство, незаменимое для современной пивоварни. В простейшем случае без обратной связи может управлять частой вращения двигателя в условных попугаях.Применяется для управления насосами, мешалками. В виде бонуса экономят электроэнергию.
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 17:43
Однако не стоит бездумно ставить ПЧ на все двигатели. Так из-за меньшей частоты вращения вала, охлаждение двигателя может ухудшится, в то время как тепловыделение не уменьшится пропорционально оборотам. Так же возможно вибрации... В идеале для работы с ПЧ нужен адаптированный электродвигатель.
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: Cocademon от 26.01.2015, 21:43
Цитата: evgenадаптированный электродвигатель.
:lol:
надо электротехнику учить, а потом городить)
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 21:49
А можно по существу и без флуда?  ;)
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: Cocademon от 26.01.2015, 22:16
по делу - нет такого понятия, как адаптированный электродвигатель. ;)
для каждого типа нужна спец система управления. Представленное тобой ЧП подходит только к асинхронникам, цитирую:
"Преобразователи частоты серии VFD-EL предназначены для управления скоростью вращения трехфазных асинхронных электродвигателей с  короткозамкнутым ротором"

а ещё там же: "неправильное обращение может вызвать тяжелые травмы или смерть"
это важнее, чем"ухудшение охлаждения", которое сомнительно при частотном управлении
инструкция рулит)
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 22:34
Всегда хорошо разбираться в теме, когда даешь полезные и нужные советы по делу...

Вот пара выдержек из статьи - http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/ ... /18-1-0-54 (http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/raschet_ehffektivnosti_vnedrenija_chastotno_reguliruemogo_privoda/18-1-0-54)

ЦитироватьК конструкции двигателя, работающего с преобразователем частоты, предъявляется ряд требований. Так стандарт МЭК 34-17 "Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, питаемые от преобразователей частоты" предполагает наличие дополнительных проверок, призванных исключить негативное воздействие на двигатель, питание которого осуществляется от частотного преобразователя. Двигатели для работы с частотными преобразователями должны иметь изолированный подшипник (для исключения возможных токов утечек и биений из-за несинусоидальности тока) и усиленную электрическую изоляцию обмоток для защиты от перенапряжений, вызванных ШИМ-модуляцией.

ЦитироватьДовольно часто применением специализированных электродвигателей для ЧРП пренебрегают. Это происходит, в том числе, и из-за неверного информирования заказчика относительно требований к применяемому совместно с ПЧ электродвигателю. Электродвигатели для ЧРП это, как правило, импортные двигатели (отечественные двигатели для работы с ПЧ выпускается ограниченным количеством производителей) - более технологичные и имеющие лучшую внутреннюю межвитковую изоляцию по сравнению с электродвигателями обычного исполнения. При этом стоимость таких двигателей минимум на 5-10% выше стоимости обычного двигателя иностранного производства.

Поэтому не всегда от внедрения ПЧ стоит ожидать увеличения срока службы двигателя и снижения затрат на его обслуживание - в некоторых случаях может наблюдаться обратный эффект, зачастую связанный и с не оптимальной настройкой частотного преобразователя.

Что я написал не так? Слово "адаптированный"?

Далее не поленился, прочитал инструкцию простейшего 204-го насоса Wilo:

Цитировать5.3 Работа с частотным преобразователем
Частота вращения насоса может регулироваться посредством частотного преобразователя. Диапазон
регулировки при этом должен находиться в пределах от 40% до 100% от номинальной частоты вращения.
Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации частотного преобразователя.
Допускаются к применению преобразователи, имеющие следующие граничные значения:
- Пиковое напряжение U < 650 V
- Cкорость повышения напряжения < 500 V/µs
Рекомендуется шумопонижающий синусфильтр (LC-фильтр) между преобразователем и мотором.
В частотных преобразователях, поставляемых WILO, фильтр уже установлен.

Ну и полно информации в интернетах о двигателях для работы в составе ЧРП.
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: Cocademon от 26.01.2015, 22:59
Цитата: evgenЧто я написал не так? Слово "адаптированный"?
ну да, так и написал же)
Не все импортные двигатели одинаково полезны для частотного управления.
они также бывают асинхронными, синхронными и даже постоянного тока. И не все подходят для частотного управления.

Цитата: evgenВсегда хорошо разбираться в теме, когда даешь полезные и нужные советы по делу...
поэтому первый совет как раз и должен быть про технику безопасности)

Цитата: evgenНу и полно информации в интернетах о двигателях для работы в составе ЧРП.
странно, если бы её там не было.
И думаю в этой теме должно быть упомянуто, с какими типами двигателей ЧП можно использовать, а с какими нет.
Чтобы не отправлять посетителей покупать "адаптированный двигатель" или искать совместимость на других ресурсах.
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 23:14
А если изменить слово адаптированный на "приспособленный", то несчастные читатели форума смогут что-то купить путное?

В общем выношу предупреждение за флуд и малосодержательные посты в специализированной ветке.
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: Cocademon от 26.01.2015, 23:38
Двигатель не адаптируют и не приспосабливают к управлению ЧП. Поэтому, этот термин неудачный.
От типа двигателя зависит, можно ли использовать ЧП.

Цитата: evgenу предупреждение за флуд и малосодержательные посты
мои сообщения по теме, ну разве только одно нет
+в правилах форума нет никаких запретов на малосодержательные посты
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 26.01.2015, 23:45
Цитата: CocademonДвигатель не адаптируют и не приспосабливают к управлению ЧП.

А что с двигателем делают для работы с ПЧ, разрабатывают с нуля?
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: Cocademon от 27.01.2015, 00:07
не, устройство управления разрабатывают  либо выбирают специально под тип двигателя(это не всегда ЧП).
У них принципы работы, устройство и нагрузочные характеристики отличаются.
Тот же VFD-EL работает только с асинхронниками с короткозамкнутым ротором. С синхронным и коллектоным он либо не будет работать, либо будет не эффективным.
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 27.01.2015, 00:34
Может быть поговорим о важности шаговых двигателей для пивоварения? :) В общем тебя понял, сложно спорить с человеком, защитившим кандидатскую по ПЧ и асинхронным двигателям, но не умеющим читать, засим закругляюсь.
Название: Частотный преобразователь
Отправлено: evgen от 02.03.2017, 01:05
Все-таки поставили на пивоварне частотники. Но не на мешалки, а на насосы. Оказалось, что мощность насосов излишняя и сложно регулировать скорость фильтрации и скорость охлаждения сусла. Все охлаждается штатными средствами. Обнаружился интересный эффект частотника.

На пивоварне мы регулировали изначально поток сусла краном. Сусло шло мутное, хотя ситое хорошее, щелевое. Было много проблем с фильтрацией. С частотником же идет идеально чистое сусло. И что удивительно сусло стягивается теперь почти насухо. Скажем из 800 литров воды и 250 кг солода получается 700 литров первого сусла. Фантастика! :cool:

P.S. Да, никаких следов перегрева электродвигателей нет. Это надуманная проблема. Пока крутится вал двигатель охлаждается. А греется он существенно меньше из-за меньшей потребляемой мощности.